Всем привет!
Не знаю, плакать или смеяться...
Заказал 7 выключателей TC2, 2 с одним сенсором, 1 с тремя и 4 с двумя сенсорами.
...И почему я раньше не зашел на форум...
На две недели раньше пришли выключатели на 1 (2) и 3 (1) сенсора ( хотя заказывал в одно время у одного продавца, одним заказом), установил без проблем, все работает.
Через две недели (с общим временем ожиданием в два месяца) получил выключатели TC2 в двух сенсорным исполнении в колличестве 4 штук.
...И тут начинается история про ванную комнату. Первый выключатель вышел из строя после монтажа, нет не так, я подключил выключатель (провода), без монтажа панели и вышел покурить, когда вернулся выключатель перестал работать (перестали гореть диоды на сенсорной панели). Без задней мысли, с пониманием того, что брак возможен, я установил второй выключатель, написал о первом продавцу (фото, видео). Проходит 5 дня, наблюдаю мертвым второй выключатель. В процессе эксплуатации второго выключателя заметил следующие:
1 - свет в ванной начал мерцать (6 светодиодных лампочек по 6 Вт), мерцание появлялось при включение вытяжки, при отключение когда пропадало, когда нет.
2 - Вытяжка (на 22 Вт) запускалась без проблем (даже успел сделать сценарий с установленным в ванной А1, на срабатывание при увеличении влажности)
Сильно даставало мерцание, решил поставить конденсатор (из упаковки), после установки мерцание не пропало, конденсатор нагрелся до теплого состояния. Далее снял конденсатор, примерно после получаса работы с выключателем, так как не увидел результата. Проходит час, наблюдаю погасший сенсор выключателя, час плясок с монтажами/демонтажами вокруг выключателя, вердикт - мертвый, но с характерным еле слышным звуком гула трансформатора (мне так кажется). Руки опустились... Поседел, подумал немного и решил, что сам как то повлиял на работу выключателя устанавливая конденсатор (конечно бред полный, бл**...), пошел и выкрутил в комнате еще один, 3-й двух сенсорный выключатель.
15 минут монтажа и все заработало, свет и вытяжка в ванной опять включаются. Но счастье было не долгим, примерно через 30 минут, выключатель приказал жить долго, с характерным еле слышным гулом трансформатора (мне так кажется)...
Четвертый ставить не буду.
Интересная идея с умным домом на broadlink понемного начинает сходить на нет. Посмотрим как будет себя вести продавец, смогу или нет обменять вышедшие из строя выключатели, с другой стороны толку от этой замены, только что в комнаты вернуть, вопрос с ванной это не решит.