1 (07-11-2016 10:23:04 отредактировано shtefanov)

Тема: Датчик протечки из датчика открытия

Всем привет. Кто переделывал датчик открытия на датчик протечки? Подскажите как реализовали.
Как я понимаю вместо геркона впаивают пластину с контактами, на которую при попадании жидкости замыкают контакты и грубо говоря имитирует закрытие двери.
Заказал с али комплектующие для датчика протечки (текстолит с расположенными очень близко контактами). При попадании воды на пластину сопротивление настолько мало, что думаю статус (открыт/закрыт) не измениться. Хотя я не пробовал перепаять вместо геркона.


Что по поводу запорного крана. Нашел вариант - работает, если будет решение с датчиком, то скину фотки как сделал и что использовал.

2

Re: Датчик протечки из датчика открытия

https://gidrolock-shop.ru/index.php?rou … path=84_85

3

Re: Датчик протечки из датчика открытия

схема работы может быть следующая: вода замыкает контакты датчика протечки, датчик протечки подает управляющий сигнал на NO реле, реле замыкает выходной контакт, подсоединенный например как ты хочешь к геркону бродовского датчика открытия двери - датчик открытия срабатывает, оповещает о событии пользователя и запускает нужный тебе сценарий по срабатыванию различных устройств. Я не стал заморачиваться с самодельными датчиками протечки, а просто купил готовые гидролоковские пассивные датчики по 375 р - так надежнее - прекрасно подают нужный сигнал для срабатывания реле. Также не стал использовать датчик открытия двери, а использовал штатный брелок от S1C - то есть реле замыкает кнопку SOS брелка.

4 (19-11-2016 15:02:33 отредактировано cher908)

Re: Датчик протечки из датчика открытия

Я тоже решил сделать датчик протечки, взяв датчик двери от S1 и датчик протечки Гидролок: только замкнутый геркон - это 0Ом, а сопртивление воды - 20кОм.
Как вы это решили?
Какое применили низковольтное реле, принимающее 20кОм за сигнал к замыканию?

5

Re: Датчик протечки из датчика открытия

cher908 пишет:

Я тоже решил сделать датчик протечки, взяв датчик двери от S1 и датчик протечки Гидролок: только замкнутый геркон - это 0Ом, а сопртивление воды - 20кОм.
Как вы это решили?
Какое применили низковольтное реле, принимающее 20кОм за сигнал к замыканию?


реле взял вот такое https://ru.aliexpress.com/item/RED-1-channel-9V-Relay-module-with-optocoupler-isolation-level-trigger-expansion-board-support/32734914658.html?spm=2114.13010608.0.0.qdne8c
все четыре датчика (у меня такое количество) подключил в параллель к минусу и входу in, предварительно переставив джампер в релюшке. Вообще такая схема с недостатком - нет адресации датчиков, то есть датчик срабатывает в туалете, а на смарте ты получаешь просто уведомление, что какой-то датчик сработал. Шары воду то перекрывают (это я вообще сделал автономно, то есть напрямую от датчиков), но ты не узнаешь какой из четырех датчиков сработал, пока сам не полазишь. Поэтому заказал четырехканальное реле - вот тогда будет адресация (на брелке от S1 как раз 4 кнопки)

6 (19-11-2016 21:41:19 отредактировано cher908)

Re: Датчик протечки из датчика открытия

vitt909 пишет:
cher908 пишет:

Я тоже решил сделать датчик протечки, взяв датчик двери от S1 и датчик протечки Гидролок: только замкнутый геркон - это 0Ом, а сопртивление воды - 20кОм.
Как вы это решили?
Какое применили низковольтное реле, принимающее 20кОм за сигнал к замыканию?


реле взял вот такое https://ru.aliexpress.com/item/RED-1-channel-9V-Relay-module-with-optocoupler-isolation-level-trigger-expansion-board-support/32734914658.html?spm=2114.13010608.0.0.qdne8c
все четыре датчика (у меня такое количество) подключил в параллель к минусу и входу in, предварительно переставив джампер в релюшке. Вообще такая схема с недостатком - нет адресации датчиков, то есть датчик срабатывает в туалете, а на смарте ты получаешь просто уведомление, что какой-то датчик сработал. Шары воду то перекрывают (это я вообще сделал автономно, то есть напрямую от датчиков), но ты не узнаешь какой из четырех датчиков сработал, пока сам не полазишь. Поэтому заказал четырехканальное реле - вот тогда будет адресация (на брелке от S1 как раз 4 кнопки)


Если питание сделать от батарейки (9В) - сколько она может протянуть?  У меня нет поблизости розетки 220В.
И вход IN какую функцию выполняет когда Минус подсаживается на него через воду (20кОМ)?

7

Re: Датчик протечки из датчика открытия

cher908 пишет:
vitt909 пишет:
cher908 пишет:

Я тоже решил сделать датчик протечки, взяв датчик двери от S1 и датчик протечки Гидролок: только замкнутый геркон - это 0Ом, а сопртивление воды - 20кОм.
Как вы это решили?
Какое применили низковольтное реле, принимающее 20кОм за сигнал к замыканию?


реле взял вот такое https://ru.aliexpress.com/item/RED-1-channel-9V-Relay-module-with-optocoupler-isolation-level-trigger-expansion-board-support/32734914658.html?spm=2114.13010608.0.0.qdne8c
все четыре датчика (у меня такое количество) подключил в параллель к минусу и входу in, предварительно переставив джампер в релюшке. Вообще такая схема с недостатком - нет адресации датчиков, то есть датчик срабатывает в туалете, а на смарте ты получаешь просто уведомление, что какой-то датчик сработал. Шары воду то перекрывают (это я вообще сделал автономно, то есть напрямую от датчиков), но ты не узнаешь какой из четырех датчиков сработал, пока сам не полазишь. Поэтому заказал четырехканальное реле - вот тогда будет адресация (на брелке от S1 как раз 4 кнопки)


Если питание сделать от батарейки (9В) - сколько она может протянуть?  У меня нет поблизости розетки 220В.
И вход IN какую функцию выполняет когда Минус подсаживается на него через воду (20кОМ)?


если верить описанию - то реле в состоянии простоя кушает 2-4mA, поэтому обычная батарейка проживет максимум неделю. По-поводу IN - не знаю как там это работает точно, но думаю что стоит какой нить транзистор, который открывается при уменьшении сопротивления на входной паре

8

Re: Датчик протечки из датчика открытия

vitt909 пишет:

схема работы может быть следующая: вода замыкает контакты датчика протечки, датчик протечки подает управляющий сигнал на NO реле, реле замыкает выходной контакт, подсоединенный например как ты хочешь к геркону бродовского датчика открытия двери - датчик открытия срабатывает, оповещает о событии пользователя и запускает нужный тебе сценарий по срабатыванию различных устройств. Я не стал заморачиваться с самодельными датчиками протечки, а просто купил готовые гидролоковские пассивные датчики по 375 р - так надежнее - прекрасно подают нужный сигнал для срабатывания реле. Также не стал использовать датчик открытия двери, а использовал штатный брелок от S1C - то есть реле замыкает кнопку SOS брелка.


Датчики WSP?

9

Re: Датчик протечки из датчика открытия

cher908 пишет:
vitt909 пишет:

схема работы может быть следующая: вода замыкает контакты датчика протечки, датчик протечки подает управляющий сигнал на NO реле, реле замыкает выходной контакт, подсоединенный например как ты хочешь к геркону бродовского датчика открытия двери - датчик открытия срабатывает, оповещает о событии пользователя и запускает нужный тебе сценарий по срабатыванию различных устройств. Я не стал заморачиваться с самодельными датчиками протечки, а просто купил готовые гидролоковские пассивные датчики по 375 р - так надежнее - прекрасно подают нужный сигнал для срабатывания реле. Также не стал использовать датчик открытия двери, а использовал штатный брелок от S1C - то есть реле замыкает кнопку SOS брелка.


Датчики WSP?


да

10

Re: Датчик протечки из датчика открытия

Народ ответьте пожалуйста, ктонибудь пробывал вывести просто два провода от кнопки “сос” брелка, в качестве датчика на протечку, ведь в принципе это замыкание сети и сработка кнопки должна пройти

11

Re: Датчик протечки из датчика открытия

Pravednik1984 пишет:

Народ ответьте пожалуйста, ктонибудь пробывал вывести просто два провода от кнопки “сос” брелка, в качестве датчика на протечку, ведь в принципе это замыкание сети и сработка кнопки должна пройти


Я не пробовал. Идея не плохая.

12

Re: Датчик протечки из датчика открытия

Admin пишет:
Pravednik1984 пишет:

Народ ответьте пожалуйста, ктонибудь пробывал вывести просто два провода от кнопки “сос” брелка, в качестве датчика на протечку, ведь в принципе это замыкание сети и сработка кнопки должна пройти


Я не пробовал. Идея не плохая.


Может тогда кто попробует, а то мне месяц ждать 2 новых брелка для пробы

13

Re: Датчик протечки из датчика открытия

Pravednik1984 пишет:
Admin пишет:
Pravednik1984 пишет:

Народ ответьте пожалуйста, ктонибудь пробывал вывести просто два провода от кнопки “сос” брелка, в качестве датчика на протечку, ведь в принципе это замыкание сети и сработка кнопки должна пройти


Я не пробовал. Идея не плохая.


Может тогда кто попробует, а то мне месяц ждать 2 новых брелка для пробы


Здесь же в ветке, чуть выше, все описано (как завести на брелок).
Но не забывайте, что вода не имеет нулевого сопротивления. Обычная вода - это порядка 20кОм.

14

Re: Датчик протечки из датчика открытия

cher908 пишет:
Pravednik1984 пишет:
Admin пишет:


Я не пробовал. Идея не плохая.


Может тогда кто попробует, а то мне месяц ждать 2 новых брелка для пробы


Здесь же в ветке, чуть выше, все описано (как завести на брелок).
Но не забывайте, что вода не имеет нулевого сопротивления. Обычная вода - это порядка 20кОм.


Вот в этом и вопрос, будет ли сработка кнопки “сос” в данном случае, хотя по идее должно сработать, надо только попробовать, ведь ктото завел на прямую от датчика дверей, просто неохота городить много, а так с помощью скотча двух стороннего для прикрепления брелка к стене или еще где, и двух проводков будет готовая система оповещения, конечно не перекроет краны, но хоть знать будешь сразу и шевелиться

15

Re: Датчик протечки из датчика открытия

cher908 пишет:

Здесь же в ветке, чуть выше, все описано (как завести на брелок).
Но не забывайте, что вода не имеет нулевого сопротивления. Обычная вода - это порядка 20кОм.


Можно датчик посолить))))

16

Re: Датчик протечки из датчика открытия

А еще лучше
https://ru.aliexpress.com/item/RED-1-channel-9V-Relay-module-with-optocoupler-isolation-level-trigger-expansion-board-support/32734914658.html?spm=2114.13010608.0.0.qdne8c&aff_platform=aaf&sk=eub6yrrBy%3A&cpt=1480423466248&af=70954&cv=910331&cn=1ohem22oirr4hitvokwa31ftsirza9ay&dp=v5_1ohem22oirr4hitvokwa31ftsirza9ay&afref=http%3A%2F%2Fbroadlink.ru%2Fpost%2F2538%2F%23p253&aff_trace_key=57169deaa1ea4c71ad4ab9042f5dfc50-1480423466248-07857-eub6yrrBy

17

Re: Датчик протечки из датчика открытия

Коллеги,

померяйте плиз напряжение на герконе датчика открытия двери. Возможно его достаточно, для "вешания" транзистора, что "откроется" при появлении сопротивления между базой и коллектором в ~20кОм?

18

Re: Датчик протечки из датчика открытия

Pravednik1984 пишет:

Народ ответьте пожалуйста, ктонибудь пробывал вывести просто два провода от кнопки “сос” брелка, в качестве датчика на протечку, ведь в принципе это замыкание сети и сработка кнопки должна пройти


Пробовал - не работает. В брелке на кнопке висит диод, чтобы он открылся нужно чтобы его катод "упал" на минус - что и делает кнопка брелка. Вода так не замкнет контакты кнопки, поскольку имеет некое сопротивление.

19

Re: Датчик протечки из датчика открытия

bodyaz пишет:

Коллеги,

померяйте плиз напряжение на герконе датчика открытия двери. Возможно его достаточно, для "вешания" транзистора, что "откроется" при появлении сопротивления между базой и коллектором в ~20кОм?

Если дверь открыта - "торчит" 0,55В, в момент передачи сигнала - более 1В, в закрытом состоянии - 0В.

20

Re: Датчик протечки из датчика открытия

cher908 пишет:
bodyaz пишет:

Коллеги,

померяйте плиз напряжение на герконе датчика открытия двери. Возможно его достаточно, для "вешания" транзистора, что "откроется" при появлении сопротивления между базой и коллектором в ~20кОм?

Если дверь открыта - "торчит" 0,55В, в момент передачи сигнала - более 1В, в закрытом состоянии - 0В.


Спасибо! Когда дверь закрыта - контакты замкнуты (верно?) - естественно должно быть 0!
Уже лет 25 электроники не касался, но думаю, должен быть транзистор абсолютно нормально функционирующий при 0,55V, из которого и можно сделать "ключ" (параллельно геркону), открывающийся при попадании влаги на контакты датчика.

Коллеги, кто не забросил электронику, подскажите плиз номинал транзисторов / сборок / итд которые откроются при питающем 0,55V и сопротивлении на датчике ~20kΩ?

Ибо достучался до производителя и получил неутешительный ответ по датчику протечки: "... I also like to say we might mo longer think about developing water leak sensor based on comany plan. We have been working on homekit and another new product this year."
Очевидно "mo" - это описка и должно быть NO.
Датчика протечки от производителя не будет sad
Надо делать самим!

21 (07-12-2016 16:52:55 отредактировано cher908)

Re: Датчик протечки из датчика открытия

Так решение от vitt909 вполне бюджетное. Только необходимо внешнее питание. Т.е. не подойдет тем, у кого розетка 220В далеко.

22 (30-11-2016 17:51:01 отредактировано Pravednik1984)

Re: Датчик протечки из датчика открытия

5 В дождь с релейный модуль контроллера Влаги на листе Нет воды на switchmotor рулевой механизм робот
https://www.aliexpress.com/item/32573219097/32573219097.html
(from AliExpress Android)
думаю вот такой костыль можно приделать, к нему просто батарейку крону ну или блок на 5в

23 (30-11-2016 18:33:41 отредактировано cher908)

Re: Датчик протечки из датчика открытия

bodyaz пишет:

... думаю, должен быть транзистор абсолютно нормально функционирующий при 0,55V, из которого и можно сделать "ключ" (параллельно геркону), открывающийся при попадании влаги на контакты датчика.

Коллеги, кто не забросил электронику, подскажите плиз номинал транзисторов / сборок / итд которые откроются при питающем 0,55V и сопротивлении на датчике ~20kΩ?



В нормальном состоянии (сухо) у вас "геркон" будет открыт, а это для eControl сигнал тревоги. Т.е. нужно еще и инвертировать до НЗ состояния. Но тогда у нас напряжение будет 0V.

24

Re: Датчик протечки из датчика открытия

cher908 пишет:
bodyaz пишет:

... думаю, должен быть транзистор абсолютно нормально функционирующий при 0,55V, из которого и можно сделать "ключ" (параллельно геркону), открывающийся при попадании влаги на контакты датчика.

Коллеги, кто не забросил электронику, подскажите плиз номинал транзисторов / сборок / итд которые откроются при питающем 0,55V и сопротивлении на датчике ~20kΩ?



В нормальном состоянии (сухо) у вас "геркон" будет открыт, а это для eControl сигнал тревоги. Т.е. нужно еще и инвертировать до НЗ состояния. Но тогда у нас напряжение будет 0V.


Если есть транзистор (сборка) нормально функционирующая при напряжении на герконе, то инвертировать не проблема, делаем датчик между эмиттером и базой, а на коллектор открывающее напряжение резистором.

Другой момент: а в чем проблема, держать датчик в положении "открыто"? Просто исключив его из "тревоги" и повесив отдельный сценарий срабатывающий именно на "закрытие" - появление влаги?

25 (20-01-2017 10:42:49 отредактировано cher908)

Re: Датчик протечки из датчика открытия

bodyaz пишет:

Другой момент: а в чем проблема, держать датчик в положении "открыто"? Просто исключив его из "тревоги" и повесив отдельный сценарий срабатывающий именно на "закрытие" - появление влаги?


Тоже вариант, только в "штатном" случае мы получим пуш-уведомление о протечке, а при инвертировании логики (закрыто/открыто) мы передаем управляющий сигнал в сценарии на что-либо.

Этот вариант подходит при использовании кнопки брелка "СОС". При состоянии "влага" кнопка будет нажата, и мы получим уведомление.