1. Броадлинк такой один. Один выключатель и треугольник.
2. На проводку не грешу. От щита проложены целые провода.
3. Систематику понять не могу. Один раз утром, пару раз вечером. Пока наблюдаю. Дело в том, что редко используются 2 люстры одновременно. Гасла именно работающая.
4. Конденсатор или сопротивление комплектное стоит.
5. Ламп накаливания в люстрах нет, только светодиодные.
6. Рвётся фаза.

В общем, пока буду ждать, наблюдать, собирать данные.

barinsandr, да, заменил пару ламп в каждой люстре на качественные - работает не мерцая. Только иногда свет выключается сам. Конденсатор параллельно люстре стоит. Смена всех ламп на хорошие поможет от самопроизвольного выключения?

Admin пишет:

Интересно, я с таким не сталкивался. У вас есть возможность лампу, к примеру, на 6 Вт попробовать поставить и посмотреть реакцию?

Оставил одну на пробу - работает без проблем.

Заменил по 2 лампы на 2 лампы другого производителя. Проблема исчезла. Разве что бывает, что выключатель сам выключает свет. За неделю 2 раза было.
Ваш совет попробую после отпуска.

TC2. 2 люстры по 4 LED-лампы по 4 Вт. Балласты (сопротивления) подключил. Каждая в отдельности включается без проблем. Включаю обе - буквально через несколько секунд одна из люстр начинает мерцать. Думал, что балласт не контачит, снял люстру, а он теплый, значит контакт есть.
Какие есть варианты решения проблемы? Пока только одна мысль - вернуть обычный механический выключатель.