Тема: Почему горят BroadLink TC2
А вы задумались почему горят BroadLink TC2?
И как этого избежать.
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись → Освещение для Умного Дома (настенные выключатели, электрокарнизы, лампы Wi-Fi) → Почему горят BroadLink TC2
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
А вы задумались почему горят BroadLink TC2?
И как этого избежать.
Я больше года пользуюсь выключателями BroadLink TC2. Подключены они у меня на разные нагрузки .Чисто на лампочку цепляю и работают вечно. В зале подключена люстра с вентилятором. Так по началу горели эти выключатели раз в неделю.
В основном перегорали стабилизатор на 3V за не имением 3 вольтового я ставил и на 3.3 V.
Так соединены элементы питания «обратноходовом импульсном преобразователе напряжения» Многие пишут что меняют стабилитроны красные в стекле. Это простые диоды посмотрите что они могут стабилизировать. Эти же диоды шунтируют обмотку исполнительных реле. Ну да ладно это не столь важно.
Перегорало сопротивление в блоке питания 1 кОм . По разбиравшись в схеме . Я понял, что горят они в основном в тех цепях в которых возникают импульсы перенапряжения, которые происходят в цепях коммутации индуктивных и емкостных элементов , а так же в цепях с соответствующими переходными процессами. То есть в цепях в которых есть индуктивная и ёмкостная нагрузка которую как раз и размыкают исполнительные реле (колебательный контур своего рода). Так вот для защиты таких цепей ставятся варисторы (не линейные резисторы) сопротивление которого зависит от приложенного напряжения. То есть при прохождении высоковольтной помехи его сопротивление становится маленьким тем самым уменьшает потенциал напряжения, а так как варистор фактически без инерционен то после уменьшения помехи его сопротивление вновь становится большим. По экспериментировав с разными выключателями, я ставил эти варисторы внутрь выключателей. Вот так.
Каждый замечал, что иногда при включении простой лампы накаливания ночью происходил выход её из строя и выходом из строя предохранителя или отключения автомата питания.
Так как схема его питания собрана на «обратноходовом импульсном преобразователе напряжения». Работу его очень хорошо расписали вот здесь. https://mysku.ru/blog/aliexpress/30435.html. К стати там как раз рассматриваются вопросы мигания ламп энергосберегающих.
Так вот поставив во все цепи варисторы мои выключатели работают уже около года исправно.
Вот так я пытался вставить варисторы вовнутрь. Но результат ноль, так как нет НУЛЯ на плате то и срезать ему нечего . Ноль попадает через нагрузку. А сажать варистор нужно непосредственно в точках подключения нагрузки.
Варисторы я ставил на 10D391K 10D-391В можно на Варистор 10D471K 470 В.
Брал здесь https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-lot-Varistor-Resistor-10D391K-10D-391K-Voltage-Dependent-Resistor/32460191258.html
Спасибо за опыт! Думаю, однозначно пригодиться.
Здравствуйте, столкнулся с немного другой проблеммой, когда TC2 включается и выключается с кнопки, то все отлично. но стоит включить или выключить по RF, то он (или сама люстра, я еще не разобрался) уходит в защиту, иногда на 5 минут иногда больше. то есть кнопка горит и даже переключается с e-control но свет не горит. люстра не лед, 2 обычние небольшие люминисцентные лампы. подключен без лед адаптера который в комплекте (вроде так работает не мерцает да и не лед)
вопрос стоит ли его ставить, и как я понимаю варистор нужно ставить в любом случае, да?
Здравствуйте! У них питание так устроено, что идёт через нагрузку "0" а фаза постоянно присутствует. По видимому не хватает тока для питания схемы. Я думаю этим и объясняется работа от кнопок, так как тут не участвует радио модуль.
А вот когда он подключается с дешифратором команд то ему и не хватает тока, ведь ему надо ещё и реле включить 12 вольтовое. Вы попробуйте поставить простые лампы накаливания. Что бы выяснить не сам ли BroadLink глючит. В комплекте идёт не адаптер, это дополнительное сопротивление, которое подключается параллельно вот таким лампам, уменьшает общее сопротивление нагрузки. НУ варистор не помешает в любом случае. Он просто выбросы по напряжению срезает. Защитит сами лампы и BroadLink.
подключил другую люстру, так там видно что при выключении лампочки после того как выключились еще раз мограют, как будто еще раз разряд на них приходит, видимо этот всплеск защита старой люстры и ловит.. заказал варисторы, прийдут поставлю посмотрю если действительно оно, спасибо за совет)
А вы не пробовали подключить параллельно сопротивление которое идёт в комплекте? Попробуйте может и это снимет проблему пока получите варистры. Ну и отпишитесь если всё получится. Для многих будет помощь в решении таких неординарных проблем.
того сопротивления тоже пока нету, было 2 одно из которых раскрошилось прямо в коробке, так я его и выкинул думая что мне одного хватит (одна люстра была с лед, вторая обычная), продавец сказал что попытается найти и отправит либо его либо аналог.
на ту которая с лед кстати тоже оригинально проблему мерцания решил)) так как ноль напрямую к люстре шел, то подключать это сопротивление нужно было туда, а снимать ее это геморой еще тот, мы ее в свое время вчетвером вешали, большая с кучей стекляшек. так я воткнул это сопротивление вместо одной из ламп) отлично работает)
так там сопротивление обычное 15 -20 кОм на 10 ват. можно приобрести в любом радиомагазине
оно просто залито чем то .Можете спросить керамические если брать в радиомагазине, они по лучше будут.
https://broadlink.ru/forum/topic/278/remont-tc2/
Вобщем отчитываюсь) так и не получилось заставить работать с этой люстрой. пробовал и с варистором и лед адаптером и с ними обоими. с ними вообще только один раз включалась и после первого выключения больше не включалась. на всякий случай разобрал и проверил детали балласта, вроде все исправно.
Сейчас поставил такую же люстру один в один но там вместо люминисцентных ламп LED. кстати чисто случайно нашел, проходил мимо магазина где ее пару лет назад покупал, захотел спросить продавца, он дедок знающий. а он мне говорит мол не парься, вон один в один люстра с лед лампами и в 2 раза дешевле чем ту покупал. вобщем замена прошла легко (так как база которая к потолку прикручена была одна и та же то просто открутил прикрутил и готово.
Работает с TC2 отлично, светит ярче, жрет меньше) я доволен)
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc