1 (26-01-2017 19:46:01 отредактировано userdol)

Тема: Светодиодное освещение (лента и светильники) - "горят" выключатели!

Всем привет.
На сегодняшний день сгорели 3 выключателя со светодиодной лентой. Причем очень "хитро" сгорели - после установки все заработало. Выключатели добавились в приложение. Свет включается и выключается. Успокоился, возрадовался... Видимо рано. Через несколько часов стемнело - шлепаю на выключатель, рамка загорается и... больше ничево! С телефона, с самого - мимо "тазика". мало того после загорания через несколько секунд загорается вторая кнопка (двухкнопочные стояли) и обе плавно гаснут. Свет не реагирует никак! В двух комнатах на лентах один и тот же эффект (все это в течении одного дня!).
Со светодиодными светильниками пока сгорел только один. Тут эффект просто загорается рамка, а свет нет. Ни с телефона ни с самого... Продержался пару недель! Остальные пока работают (3 штуки). Есть подозрение что им тоже не повезет.
Видимо не работают они со светодиодами! Светильников несколько в цепочке, поэтому вопрос нагрузки не стоит (3 по 20 Вт = 60ВТ вполне себе нормальная нагрузка!).

2

Re: Светодиодное освещение (лента и светильники) - "горят" выключатели!

конденсаторы ставили те что в комплекте? тестером проверяли проводку вашу?

3

Re: Светодиодное освещение (лента и светильники) - "горят" выключатели!

Про конденсаторы было сказано "если свет будет моргать"... У меня не моргал. Говорили нагрузка маленькая у светодиодных ламп - но у м еня они по одной не горят. Их три по 20 Вт - 60Вт нагрузки при допустимых 7-100 Вт.
По поводу проверки проводки тестером - а что надо проверить?
Ведь свет-то работал нормально с обычным леграндом...

4

Re: Светодиодное освещение (лента и светильники) - "горят" выключатели!

Поставьте варистор параллельно проводам питания по входу. Как написано  в первом посте.
И больше не будет гореть.

5

Re: Светодиодное освещение (лента и светильники) - "горят" выключатели!

Ссылка на тему с подключением варистора https://broadlink.ru/forum/topic/319/po … dlink-tc2/